2015-1-25

查看数: 37377 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-1-11 23:07

正文摘要:

回复

牛丫头 发表于 2016-1-17 16:39:01
建规5.5.17.4
一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。
上海老倪 发表于 2016-1-17 17:48:21
牛丫头 发表于 2016-1-17 16:39
建规5.5.17.4
一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业 ...

谢谢牛丫头,这题您的观点正确。我们在人工录入的时候,把C选项11m写成了15m。现在更正之后D为答案。
C中疏散长度要求为9*1.25=11.25m,设计正确
D中疏散长度要求为10*1.25=12.50m,设计错误
牛丫头 发表于 2016-1-17 16:40:44

建规5.5.17.4来看,D选项不对
快速回复 返回顶部 返回列表