上海彭老师培训 - 毅祖教育

标题: 每日一题 2016.4.27 [打印本页]

作者: 周工    时间: 2016-4-27 10:09
标题: 每日一题 2016.4.27
(2010年第二天下午第18题)一幢12层宾馆,层高3.3m,两客房卫生间背靠背对称布置并共用排水立管,每个卫生间设浴盆、洗脸盆、冲落式坐便器各一只。排水系统污、废水分流,共用一根通气立管,采用柔性接口机制铸铁排水管。则污水立管的最小管径应为何项?

(A) DN50mm (B) DN75mm (C) DNlOOmm (D) DN125mm

【解】(1)该宾馆污水立管的设计秒流量计算应依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)公式4.4.5,即:

(2)查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)表4.4.11可知,污水立管管径为DN100时,其排水能力可满足3.37L/s的排水流量要求;污水立管管径为DN75或DN50时,其排水能力不能满足3.37L/s的排水量,故本题污水立管的最小管径应为DN100mm。选C。
答案:【C】




作者: xiaobai659    时间: 2016-5-26 17:30
老师,3.37L/s是怎样计算得出的呢?按照公式计算结果应该是2.26L/s啊
作者: 周工    时间: 2016-5-28 09:14
xiaobai659 发表于 2016-5-26 17:30
老师,3.37L/s是怎样计算得出的呢?按照公式计算结果应该是2.26L/s啊

您好,根号里应为4.5*2*12。宾馆是12层。




欢迎光临 上海彭老师培训 - 毅祖教育 (http://2019.penglaoshipeixun.com/lt/) Powered by Discuz! X3.2